Dneska jsem pripojoval bleskojistky a nejak nemam na pude vhodnou zem, kam to pichnout. Proto jsem se rozhodl pripojit je na nulak v zasuvce. Trosku me to hlodalo, ale tak nejak mi to prislo v poradku...pozdeji jsem ale dostal jeste "lepsi" napad, pripojit to na kostru kastle serveru, ktera je vlastne stejne vodive spojena s tim nualakem. Dotaz zni, jestli to necemu nevadi, pripadne (kdyz by to vadilo) zda by bylo v poradku to pripojeni do zasuvky...
Jasně když jsem to psal počítal jse že ten anténní stožár je samozřejmě uzeměn s hromosvodem . Takže ted už je to celé tak jak by to mělo být. Bleskojistka zabranuje přepětí na vstupu třeba i před bouřkou kdy je indukce do antény velká.
__________________
www.wiracom.cz bezdrátová počítačová sí? v Rakovníku a okolí.
Mno bleskojistka je sice hezká věc ale mám takový vtíravý pocit že když to řízne do antény tak je to stejně asi jedno já osobně je používám"zkratové" a mám to spojený se zemnící soustavou"hlavně aby byla zrevidovaná" a taky asi hlavně kvůli pojišťovně.To samý přepěťovky
Článek je to zajímavý, ale jak mám dostatečně oddálit anténu od hromosvodu, když je střecha celá z plechu, navíc na střeše je jen jediný stožár, který je taky připojený. Pravda je, že stožár je natřený gumoasfaltem, držák antény je k anténě připojený přes plastový kryt (izolace vůči stínění ant. konektoru, při napětí blesku se to ale 100% prorazí.