a když potáhnu tak 60m koaxu mezi domy?? Příspěvek č. 33 

potřebuju natáhnout koax kabel vzduchem mezi domi tak 60m
má někdo s tím zkušenosti ?? mně jde o to aby to nějak nevyhořelo.

Old Post 24.05.2003 v 08:00
piterson je offline   Click Here to See the Profile for piterson   Find more posts by piterson   Click here to Send piterson a Private Message   Click Here to Email piterson   Visit piterson's homepage!   Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
Vítek
Newbie

Registrován: 26.01.2003
Příspěvků: 58

koaxial 60m Příspěvek č. 34 

Nevyhori to, ale uz musis na 60m mit zavesen na lanku, protoze pod vlastní váhou se to casem vytahne a meni se tim vlastnost kabelu. Pro zabezpeceni staci mit na obou koncich terminator s uzemenim (jsou trosku drazsi nez obycejne a neni vsude k sehnani)

__________________

Vitek

Old Post 24.05.2003 v 11:46
Vítek je offline   Click Here to See the Profile for Vítek   Find more posts by Vítek   Click here to Send Vítek a Private Message   Click Here to Email Vítek     Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
Slimmer
Junior Member

Registrován: 23.12.2002
Příspěvků: 139

Kabel mezi domy Příspěvek č. 35 

Panove malinko offtopic bych chtel souhlasit s Dzusem, s navrhama plosnych spoju ma 100% pravdu.'


Ted k veci... Kabel natazeny mezi baraky neni podle mne IDEALNI reseni, ale funguje bezchybne. Osobne jsem videl UTP asi 70m bez lanka a jak izolace u kazdeho z koncu bylo obtocene okolo topeni )))) nebal bych se toho, pokud jde o problem wlka bude to na SW urovni....


Btw. nekdo tu psal neco o ronje na 25m.... ten clovek ma asi zbytecne penize, ze ?))

Old Post 24.05.2003 v 16:37
Slimmer je offline   Click Here to See the Profile for Slimmer   Find more posts by Slimmer   Click here to Send Slimmer a Private Message   Click Here to Email Slimmer   Visit Slimmer's homepage!   Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
mproch
Newbie

Registrován: 22.01.2003
Příspěvků: 2

Proc tam nemas STP? Příspěvek č. 36 

Pak to musi chodit. Proste spoj země.

Old Post 24.05.2003 v 21:14
mproch je offline   Click Here to See the Profile for mproch   Find more posts by mproch   Click here to Send mproch a Private Message   Click Here to Email mproch     Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
bodyn
Newbie

Registrován: 08.03.2003
Příspěvků: 98

Question Zemneni??? Příspěvek č. 37 

Mam dotaz. MAm prehoz cca 40m UTP s 6mm ocelovym lankem mezi 12patrovym a 5patrovym panelakem. Prijde mi ze by to melo byt negde uzemeno.

Problem je ale kde??? Nahore??? Dole??? Na obou koncich??? Co proudove smycky???

diky

b0dYn

Old Post 24.05.2003 v 22:42
bodyn je offline   Click Here to See the Profile for bodyn   Find more posts by bodyn   Click here to Send bodyn a Private Message   Click Here to Email bodyn     Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
zdenek_dc
Member
zastupce cloudu 10.193.64


Registrován: 30.10.2002
Příspěvků: 733

Příspěvek č. 38 

proudovych smycek se neboj, oba panelaky jsou snad uzemeny do stejny zeme ne?

Pokud oba konce uzemnis na hromosvod, tak ti po tom lanku probehne pekny certik kdyz do panelaku prasti blesk. Ale zase to uzemeni na hromosvod odvede VN z byhvijakych pricin naindukovanych na tom lanku.

ale kdyz ho nechas na obou koncich izolovane, tak nevim, kde by se tam vzalo VN, kdyz to oba panelaky hned svedou. ale pokud se tam preci jenom nejaky objevi, tak nejblizsi cesta k vybiti je vetsinou skrz izolaci primo do sitovek.

vybrat si uz musis sam. ja bych to nechal neuzemeny.

zdenek

__________________

Old Post 24.05.2003 v 23:02
zdenek_dc je offline   Click Here to See the Profile for zdenek_dc   Find more posts by zdenek_dc   Click here to Send zdenek_dc a Private Message   Click Here to Email zdenek_dc   Visit zdenek_dc's homepage!   Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
highlander
Senior Member

Registrován: 05.08.2002
Příspěvků: 898

Příspěvek č. 39 

Není switch jako switch a není sí?ovka jako sí?ovka,..

Už jsem mněl doma několik sráčů s chipem RTL8139 a všechny mněli spojenej střed toho oddělovacího trafa se zemí kompu přes odpory.,..
Takže jako by to nebylo oddělený.

Některý debilní switche to mají taky,...
Jeden co to mněl to nerozchodil.

Teď mam switch co tam má kondenzátor 1nF 2kV.

Takže pozor na to,..
Když už uzemněný tak to musí být jen na jedný straně. NE na obou.
Pokud to uzemníte na obou pak začnou kabelem protékat vyrovnávací proudy,.. Je jasný, že na dvou místech v zemi neni stejnej elektrickej potenciál.
Někdy může bejt rozdíl i stovky voltů.

Rovněž není zdravý uzemnit jednu stranu na hromosvod a druhou na nulák v zásuvce,... V případě úderu blesku by potom shořelo vše co je v baráku,...

Pokud je to v úrovni střechy tak uzemnit na hromosvod, ale jen na jednom konci.

Pokud to je mezi oknama, tak uzemnit na nulák v zásuvce, případně na topení. Ale jen na jedné straně.

Hromosvod nemá chránit komp a sí´tovky a spotřebiče v baráku, ale má chránit proti požáru střechy.

Nevést kabel po střeše souběžně s lanem bleskosvodu,..
Indukce je pěkná svině,...

Kabel zásadně věšet na ocelový lano, který má aspoň trochu šanci něco unést,...
Představa, že se ten kabel ve větru přetrhne a ukrojí hlavu nějakýmu důchodci, kterej pujde dole po chodníku neni zrovna lákavá,..

Old Post 25.05.2003 v 00:28
highlander je offline   Click Here to See the Profile for highlander   Find more posts by highlander   Click here to Send highlander a Private Message   Click Here to Email highlander     Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
rojicek
Junior Member

Registrován: 06.01.2003
Příspěvků: 186

Příspěvek č. 40 

Mam trochu podobny problem - mam UTP povesene svetlikem dolu, nejakych 25m - zatim vsechno skvele funguje, jenom mam trochu obavu, jestli se ten kabel vlastni vahou casem neznici. Nemate s tim nekdo nejake zkusenosti?

Old Post 25.05.2003 v 21:16
rojicek je pryč   Click Here to See the Profile for rojicek   Find more posts by rojicek   Click here to Send rojicek a Private Message       Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
rsaf
Senior Member
zastupce cloudu 10.152


Registrován: 16.01.2003
Příspěvků: 866

Světlíkem dolů Příspěvek č. 41 

Myslím, že by to měl ten kabel bez problémů vydtžet - 25m není tak moc a přece jenom, v tom světlku by měl mít docela klid (pokud ti po něm někdo nepoleze). Případně by bylo řešení ho někde (třeba jen jednou někde v půlce) uchytit. Taky záleží na tom, jaký kabel to je

__________________

Lide v CZFree se dělí na tři skupiny: 1) deu; netdave 2) ti co znají jejich čísla 3) ti ostatní

Old Post 25.05.2003 v 21:34
rsaf je offline   Click Here to See the Profile for rsaf   Find more posts by rsaf   Click here to Send rsaf a Private Message   Click Here to Email rsaf     Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
Vítek
Newbie

Registrován: 26.01.2003
Příspěvků: 58

25m UTP Příspěvek č. 42 

25m je to v pohode. ten kabel je dost odolny a pokud mas typ lanko tak se to mu vubec nic nestane jestli je to i 50m.

__________________

Vitek

Old Post 26.05.2003 v 08:10
Vítek je offline   Click Here to See the Profile for Vítek   Find more posts by Vítek   Click here to Send Vítek a Private Message   Click Here to Email Vítek     Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
rojicek
Junior Member

Registrován: 06.01.2003
Příspěvků: 186

Příspěvek č. 43 

jo, je to lanko (drat jsem v beznych obchodech uz dlouho ani nevidel). Stejne mozna hodim dolu paralelne provazek a v pulce to uchytim. Ale zrejme s tim nebudu spechat, kdyz tvrdite, ze to vydrzi. diky !

Old Post 26.05.2003 v 08:23
rojicek je pryč   Click Here to See the Profile for rojicek   Find more posts by rojicek   Click here to Send rojicek a Private Message       Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
Veškerý čas je GMT. Aktuální čas: 06:57.  Předcházející Téma   Další Téma
Odpovědět k Tématu
123  
Zformátovat pro Tisk | Stáhnout Téma do Palma | Poslat Téma E-mailem | Odebírat tuto Diskuzi

Search this Thread:

 

CZFree.NET | Copyright ©MMII - MMXIV CZFree.NET | Kontaktujte Nás
Powered by: vBulletin - Copyright ©MM - MMII Jelsoft Enterprises Limited.
Founder: Deu / original scripting by: carlos (All High Seeds) / Node Monitor by: 8an
Additional Portal & Node Monitor Development by: oto, Zajsoft, Danny, Netdave
Hosted by: NFX.cz / FreeTel.cz