Planuji vystavbu AP Petrik v nasem 7-mi patrovem panelaku a narazil jsem na problem, jak legalne a bezpecne umistit PC router do vytahove budky na strese. Jde predevsim o problem napajeni. Kvuli nakladum na provoz bude muset byt patrne napajeni vedeno z meho bytu beznym silovym vedenim, ktere bude u me zastrcene v zasuvce a povede montazni kabelovou sachtou primo do te budky. Problem je, jak legalne a podle predpisu namontovat do kovove elektro skrine, ktera tam jiz je, zasuvku a do ni pripojit router. Krabice bude zamknuta, takze by tam patrne mel byt jistic vypinatelny zvenku. Kvuli odpovednosti, bezpecnosti a kvuli predpisum hledam nekoho, kdo je opravnen toto namotovat a zaroven i zrevidovat, to je nekdo s paragrafem 8 a 9. Jsem student, tak bych ocenil, kdyby to bylo za rozumnou cenu, diky.
__________________
Cyberdyne Systems Terminator model 101
31.03.2003 v 12:02
inzenyr
Senior Member
Registrován: 21.06.2002
Příspěvků: 620
Re: Je tu nekdo s paragrafem 8 a 9? Potrebuji elektrikare..
Platí to co napsal inzenyr a mám k tomu jenom takovou malou poznámku - podle vyhlášky 50 může mít prodlužovák délku max. 10m, takže jestli to zapojíš na prodlužovák delší než těch 10m a přijde nějaká revize, budeš mít problémy...
Netahal bych kabely skrz celý panelák.
Odbočil bych co nejblíže uvažovaného routeru z rozvodu společné spotřeby a namontoval bych do tý plechový bedny podružný 1F. elektroměr + jistič (4A by mohl bohatě stačit). Elektroměr se dá koupit kolem 500,- (přecejchovaný, vyzkoušený). V plechový bedně by bylo okýnko, aby mohl každý rejpal zkontrolovat kolik jsem natočil, a se správcem nemovitosti který rozúčtovává spotřebu spol. prostor bych se dohodnul, že mi to bude připočítávat k mýmu účtu a hotovka.
Z vlastní zkušenosti je nejlepší se přilepit k napájení třeba pro STA. To když vypadne, tak to hned někdo běží nahodit, aby mohl čumět na seriály v TV.
Osobně bych viděl větší problém v umístění routeru do strojovny výtahu. Některý výtahářský firmy jsou na to dost háklivý.
__________________
This message was written by using recycled electrons.
Je treba mit pisemny souhlas majitele? Jsme druzstvo, ale jisty clovek mi rekl, ze kdyz to tam namontuju, nikoho to zajimat nebude, ale jde o to, co se stane, kdyz to vyhori a zapali cely barak. Kdyz to bude namontovane a zrevidovane firmou ale nebude to odsouhlasene majitelem, bude to velky problem? To povoleni bude hrozny problem, radeji bych se bez toho obesel. Ta vytahova budka je prepazena na mistost pro vytah a pro vystup na strechu, kde to bude, takze v poho.
Prehrivat se nebude , protoze to bude podtaktovana K6-200 na 188 pri FSB 75 a s vyrazne snizenym Vcore, takze pohoda. S tim povolenim to bude asi komplikovanejsi, ale treba takovy telekom, kdyz tahl kabel na protejsi barak, taky nemel zadny povoleni, tak co. Jeste k te prodluzce s proudovou ochranou. Jde to udelat tak, abych na to nepotreboval revizi? Treba tam tu prodluzku dat na zem a z ty krabice vytahnout napajeci kabel z pocitace a pripojit ho do ty prodluzky normalne venku, aby to slo v pripade pozaru odpojit. Diky za radu
Patrne nejlepsi reseni by bylo kopit neco jako STECKMAT DX, coz je proudova ochrana, ale aby to byl zaroven i jistic, abych nemusel omezovat proud do vsech zasuvek v byte nebo instalovat novou zasuvku. Existuje neco takoveho? Dasli vec je ochrana proti blesku.Kdyz to bouchne do ty anteny, (ktera sice bude na hromosvodu), jiste se muze stat, ze mi pres router a prodluzku vlitne do bytu a vytrha vsechny kabely ze zdi. Pomuze bleskojistka? Predpokladam, ze i potom by byla lepsi revizni zprava, abych byl v pripade, ze to vyhori, kryty. Tu prodluzku musim ukoncit vne ty krabice, protoze kdyby zacala horet, musi byt moznost ji odpojit i bez klicu k memu bytu :-)) . Neznas prosim nejakeho revizaka, ktery by mi to zrevidoval? Diky za vsechny rady inzenyre, jsem ti zavazan.
Petriku, muj otec se zivi tim, ze dela revize a instalace - posli mi PMko a ja ti na nej dam kontakt. To plati i pro ostatni, kdo by chtel zrevidovat elektriku, hromosvod nebo anteny.
__________________