superweb
Senior Member
Registrován: 29.10.2004
Příspěvků: 809
|
ten kabel byl natazenej velmi zlehka, poskozeni pri instalaci muzu myslim vyloucit...vnejsi izolace byla mechanicky neposkozena, jen byla ztvrdla tim zahratim tak, ze se dala lehkym ohybem zlomit, to byl ale uz nasledek toho, ze po nem teklo tech 24V..
testerem jsme to neproverovali, nedelali jsme to nikde a tohle se mi stalo poprvy..na jednom bode jsme v minulosti tahli po stejnem UTP asi 70W a uneslo to..
ac s i nemam moc zkusenosti, pochybuju ze ti utp tester ukaze, ze jsou draty v jednom miste zuzene..myslim ze ten to testuje na datovou propustnost, nikoliv na propustnost napajeni..jiste ze jsme mohli promerit odpor tech 2 paru pouzitych pro poe, ale jak rikam, pred tim se mi to nikdy nestalo
__________________
|